    钢结构球节点的检验

    (1)焊接球节点

    1.1、用漏模热轧的半圆球,其壁厚会发生不均匀,靠半圆球的上口偏厚,上模的底部与侧边的过渡区偏薄。网架的球节点规定壁厚最薄处的允许减薄量为 13%且不得大于 1.5mm。球的厚度可用超声波测厚仪测量。

    1.2、球体不允许有“长瘤”现象,“荷叶边”应在切边时切去,半圆球切口应用车床切削或半自动气割切割,在切口的同时做出坡口。

    1.3、成品球直径经常有偏小现象,这是由于上模磨损或考虑冷却收缩率不够等所致。如负偏差过大,会造成网架总拼尺寸偏小。

    1.4、焊接球节点是由两个热轧后经机床加工的两个半圆球相对焊成的。如果两个半圆球互相对接的接缝处是圆滑过渡的(即在同一圆弧上),则不产生对口错边量,如两个半圆球对得不准,或有大小不一,则在接缝处将产生错边量。不论球大小,错边量一律不得大于1mm。

    (2)螺栓球节点

    螺栓球节点现场检验时应重点关注各螺孔的螺纹尺寸、螺孔角度、螺孔端面距球心尺寸等,应符合现行国家标准的要求。螺孔角度的量测可采用测量芯棒、高度尺、分度尺等配合进行。

     

     

     

     