    构件式玻璃幕墙立柱安装

    (1)立柱可采用铝合金型材或钢型材。铝合金型材截面开口部位的厚度不应小于3.0mm,闭口部位的厚度不应小于2.5mm;钢型材截面受力部位的厚度不应小于3.0mm。

    (2)铝合金立柱通常是一层楼高为一整根,接头应有一定空隙,每根之间通过活动接头连接。当每层设两个支点时,一般宜设计成受拉构件,不设计成受压构件。上支点宜设圆孔,铰接接点在上端悬挂,采用长圆孔或椭圆孔与下端连接,形成吊挂受力状态。

    (3)铝合金立柱与钢镀锌连接件(支座)接触面之间应加防腐隔离柔性垫片,以防止不同金属接触产生双金属腐蚀。  

    (4)为了防止偶然因素的影响而使连接破坏,每个连接部位的受力螺栓,至少需要布置2个。螺栓直径不宜小于10mm。

    (5)立柱应先与连接件(角码)连接,然后连接件再与主体结构预埋件连接。立柱与主体结构连接必须具有一定的适应位移能力。采用螺栓连接时,应有可靠的防松、防滑措施。

    (6)立柱先进行预装,初步定位后,应进行自检,不符合规范之处应进行调校修正。自检合格后,报请质检、监理部门检验,检验合格后,才能将连接件正式焊接牢固。立柱安装就位、调整后,也应及时紧固。

    (7)立柱上、下柱之间应留有不小于15mm的缝隙,闭口型材可采用长度不小于250mm的芯柱连接,芯柱与立柱应紧密配合。芯柱与上柱或下柱之间可用不锈钢螺栓连接。开口型材上柱与下柱之间可采用等强型材机械连接。上、下柱之间的缝隙应打注耐候密封胶密封。   

    (8)立柱安装轴线偏差、相邻两根立柱安装标高偏差、同层立柱的最大标高偏差及相邻两根立柱固定点的间距等偏差应符合规范要求。

    (9)玻璃幕墙工程采用的后置埋件,在开始安装幕墙与主体结构之间的连接件前,应按规范要求的比例对后置锚栓的承载力进行现场抽样检验,合格后方能进行幕墙安装。

     

     

     

     