    多层膜单元的传热系数K值



    膜结构应用在有保温隔热需求的建筑上时,可以采用双层膜或多层膜的构造方式,也可在两层膜之间夹保温材料。多层膜的传热系数可由试验测定;也可以按下面的计算方法,初步确定。



    单一匀质材料层的热阻计算公式:

    R =δ / λ

    式中:

    R:材料层的热阻 (m2·K)/W

    δ:材料层的厚度 (m)

    λ:材料层的导热系数 W/(m·K)


    多层匀质材料层组成的围护结构平壁的热阻计算公式:

    R = R1+ R2 +......+ Rn

    式中:

    R1,R2,.....Rn:各层材料的热阻 (m2·K)/W



    围护结构平壁的传热阻计算公式:
    Ro= Ri + R + Re
    式中:
    Ro:围护结构的传热阻 (m2·K)/W
    Ri:内表面换热阻 (m2·K)/W
    Re:外表面换热阻 (m2·K)/W
    R:围护结构平壁的热阻 (m2·K)/W

    围护结构平壁的传热系数计算公式:

    K= 1 / Ro

    式中:

    K:围护结构平壁传热系数 W/(m2·K)

    Ro:围护结构的传热阻 (m2·K)/W


    下面例举三种类型的膜单元传热系数K值的计算过程

    一、三层ETFE的气枕膜单元的K值

    图片

    假设气枕的外层膜厚度0.35mm,中层膜厚度0.15mm,内层膜厚度0.25mm,ETFE膜材的导热系数λ=0.1 W/m∙K。
    三层膜材的热阻:
    R1= δ / λ=0.00035/0.1=0.0035 (m2·K) /W
    R2= δ / λ=0.00015/0.1=0.0015 (m2·K) /W
    R3= δ / λ=0.00025/0.1=0.0025 (m2·K) /W
    空气层热阻Rg=0.17 (m2·K) /W
    内表面换热阻Ri=0.115 (m2·K)/W
    外表面换热阻Re=0.043 (m2·K)/W
    则:
    此气枕膜单元总热阻:
    R0=Ri+R1+Rg+R2+Rg+R3+Re=0.115+0.0035+0.17+0.0015+0.17+0.0025+0.043=0.5055 (m2·K) /W
    此气枕膜单元的传热系数:
    K=1/R0=1/0.5055= 2.0 W/(m2·K)
    以此类推,可以计算出
    双层气枕膜单元的传热系数约为3.0 W/(m2·K),
    四层气枕膜单元的传热系数约为1.5 W/(m2·K),
    单层ETFE膜单元的传热系数约为6.2 W/(m2·K)。

    二、双层膜+保温层的气承膜单元的K值

    图片

    假设气承式膜结构的外膜和内膜均为P类膜材,保温层为50mm厚的双面覆铝箔玻璃纤维保温棉。
    外膜和内膜热阻:R1= R3=0.01 (m2·K) /W
    保温层热阻:R2= 0.05/0.042=1.19 (m2·K) /W
    内表面换热阻Ri=0.115 (m2·K)/W
    外表面换热阻Re=0.043 (m2·K)/W
    则:
    此气承膜单元总热阻:
    R0=Ri+R1+R2+R3+Re=0.115+0.01+1.19+0.01+0.043=1.368 (m2·K) /W
    此气承膜单元的传热系数:
    K=1/R0=1/1.368= 0.73 W/(m2·K)

    三、外膜+空气层+气凝胶内膜的张拉膜单元K值

    图片

    假设张拉膜结构的外膜为G类膜材,空气层厚度1000mm,内膜为厚度16mm的气凝胶复合保温膜。
    则:
    外膜热阻:R1=0.01 (m2·K) /W
    内膜热阻:R2=1.316 (m2·K) /W
    空气层热阻Rg=0.71 (m2·K) /W
    内表面换热阻Ri=0.115 (m2·K)/W
    外表面换热阻Re=0.043 (m2·K)/W
    则:
    此张拉膜单元总热阻:
    R0=Ri+R1+Rg+R2+Re=0.115+0.01+0.71+1.316+0.043=2.194 (m2·K) /W
    此张拉膜单元的传热系数:
    K=1/R0=1/2.194= 0.46 W/(m2·K)

     

     

     

     