天气与日历 切换到窄版

 找回密码
 立即注册
中国膜结构网
十大进口膜材评选 十大国产膜材评选 十大膜结构设计评选 十大膜结构公司评选
查看: 76|回复: 0

骨架支承式膜结构设计审查

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    4 天前
  • 签到天数: 74 天

    [LV.6]常住居民II

    1389

    主题

    171

    回帖

    214748万

    积分

    管理员

    积分
    2147483647
    发表于 2024-3-3 19:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江西南昌
    骨架支承式膜结构设计审查


    骨架支承式膜结构通常由钢结构和膜两部分组成,钢结构为支承体系,膜材则主要起围护作用。在升工准备价段中,质量控制的重点是钢结构工程。

    1.审查设计文件
    审查设计图所表示的标高、方位是否与建筑专业的图纸相一致。审查钢结构设计文件
    与相应的钢筋混凝土结构之间的兼容性,此外在承台标高、承台跨度、承台承载力和抗拔力调承台大小与钢构件支承关系等方面均应进行再次审查,

    2,审查制作及安装单位资质审查制作单位资质,是抓好钢构件实体质量的重要步骤。主要审香查制作工厂的设计能力,
    制作工原材料验收及仓管制度、焊接材料烘焙和保温设备情况,审香焊接工艺评定转移报告参与焊接工艺评定试验,审查焊工资质及有效证件,审查无损检测人员资质及有关设备的鉴定有数期,审查长度计量器具的鉴定有效期,检查除锈与涂装设备情况是否符合有关技术要求,其产品质量是否能符合技术条件要求以及制作单位类似工程的业绩等。
    安装单位的资质审香,直接关系到钢结构的实体质量。其安装水平高低直接体现在钢结构的结构安全性、耐久性等一系列性能指标上。对安装单位的审查主要在于审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系:具体有:专职管理人员的资格证及施于组织能力的审查,对设计文件的熟悉程度,钢构件进场验收制度的落实,测量工、焊工资质及有效证件的审查,焊接、烘焙设备的完好情况,质量验收及报验制度的审查等。

    3.钢筋混凝土结构基础实体检查验收在确保混凝十结构基础已完成验收后,才能考虑钢结构的安装。在正式升工前,应对其测
    量定位、预埋件的定位以及混凝土基础顶标高、混凝土基础强度、地脚螺栓的位置是否准确、地脚螺栓外露部分的丝扣是否满足安装要求等进行再次复核。
    此外,对地脚螺栓、螺母还应检查其防锈和防碰撞措施情况。

    4,原材料及构件的检查验收
    钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服点、硫磷含量、碳含量(焊接结构)、-20℃冲击试验(冬季计算温度不高于20℃时)等多项合格保证。按规定对钢材、接件等进行抽样复检。对成品、半成品构件,要求提供相应检测报告。并就外观、材料规格等进行再次检测。
    膜材的主要指标为极限强度、破坏时延伸率、抗撕裂性、阻燃性和透光性等,目前主要有两大类:玻璃纤维和聚酯纤维。进场膜材应审查其质量保证期证书和生产企业提供的各类技术指标,确保膜材的选用符合设计文件的要求,以及品牌及系列是否与设计文件一致,若不一致,应及时通知设计进行验算。

     

     

     

     

    骨架支承式膜结构设计审查
    中国膜结构网打造全中国最好的膜结构综合平台 ,统一协调膜结构设计,膜结构施工,膜材采购,膜材定制,膜结构预算全方位服务。 中国空间膜结构协会合作单位。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|手机版|中国膜结构网_中国空间膜结构协会

    GMT+8, 2024-4-29 21:03 , Processed in 0.064860 second(s), 22 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表