    假设张拉膜结构的外膜为G类膜材,空气层厚度1000mm,内膜为厚度16mm的气凝胶复合保温膜。
    则:外膜热阻:R1=0.01 (m2·K) /W
    内膜热阻:R2=1.316 (m2·K) /W
    空气层热阻Rg=0.71 (m2·K) /W
    内表面换热阻Ri=0.115 (m2·K)/W
    外表面换热阻Re=0.043 (m2·K)/W
    则:此张拉膜单元总热阻:R0=Ri+R1+Rg+R2+Re=0.115+0.01+0.71+1.316+0.043=2.194 (m2·K) /W
    此张拉膜单元的传热系数:K=1/R0=1/2.194= 0.46 W/(m2·K)


     

     

     

     